При заглублении нижних концов натурных свай в крупнообломочные, плотные песчаные и глинистые грунты твердой консистенции нагрузка должна быть доведена до значения, предусмотренного программой испытаний, но не менее полуторного значения несущей способности сваи, определенной расчетом, и не более расчетного сопротивления ствола сваи по материалу
https://osnovanie-svai.com/pile.php
Количество ударов на метр погружения до указанной отметки
https://osnovanie-svai.com/
Величина отказов
https://osnovanie-svai.com/pile.php
При испытаниях просадочных грунтов с замачиванием допускается применять локальное замачивание до коэффициента водонасыщения Sr ? 0,8 в объеме грунта вокруг испытываемой сваи, ограниченном расстоянием от оси сваи 5d при забивных и 3d при набивных сваях (где d — диаметр сваи или наибольший размер поперечного сечения сваи).
Измерение осадок производятся до условной стабилизации деформаций (затухание осадки). Несущая способность сваи определяется по результатам нагружения свай усилием, предусмотренным программой испытаний или до значения нагрузки, при которой значение осадки составит регламентируемую величину
https://osnovanie-svai.com/
Например, в ряде случаев 40 мм
https://osnovanie-svai.com/pile.php
Испытания проводят в следующем порядке:
Три ступени испытаний определяют ход дальнейших исследований
https://osnovanie-svai.com/
Последнее испытание фиксируется осадкой опоры в течение 5 часов наблюдений, даже если состояние стабильности сваи было достигнуто раньше этого срока
https://osnovanie-svai.com/pile.php